运行中如无外部电压波动及负载波动或电缆电机绝缘问题,如果变频器运行中报不固定任意单元过压问题或输出缺相问题,有可能是某一个单元偶发问题引起的异常。 主要通过观察故障记录波形或运行中监控输出电压波形来判断。 1、首先通过上位机导出的波形分析,故障时,输入电压无波动。输出电流U相异常。 因系统字数限制,图片放置在附件图1中 2、再通过监控运行中的输入和输出电压波形观察。 因系统字数限制,图片放置在附件图2中 3、之前经验。运行中电机振动加重,异响。此时变频器并不报故障。但通过查看功率单元信息。其中三相中某一个单元的软件版本显示X0.00,母线电压0V,单元温度100度。单元内芯片不工作了,断电高压电再上电可以解决。最终解决方法需升级单元程序版本。
|