GD5000运行中频繁报单元过压或输出缺相故障或运行中突然电机振动时需注意了

发布者: 微之 | 发布时间: 2025-3-12 09:46| 查看数: 971| 评论数: 0|帖子模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
运行中如无外部电压波动及负载波动或电缆电机绝缘问题,如果变频器运行中报不固定任意单元过压问题或输出缺相问题,有可能是某一个单元偶发问题引起的异常。
主要通过观察故障记录波形或运行中监控输出电压波形来判断。
1、首先通过上位机导出的波形分析,故障时,输入电压无波动。输出电流U相异常。
因系统字数限制,图片放置在附件图1中
2、再通过监控运行中的输入和输出电压波形观察。
  因系统字数限制,图片放置在附件图2中
3、之前经验。运行中电机振动加重,异响。此时变频器并不报故障。但通过查看功率单元信息。其中三相中某一个单元的软件版本显示X0.00,母线电压0V,单元温度100度。单元内芯片不工作了,断电高压电再上电可以解决。最终解决方法需升级单元程序版本。