Invtmatic Studio V1.3.7.0每次打开保存好的工程文件都会弹出以下对话框,使用1.3.7.0创建的工程,使用1.3.7.0打开为什么还会弹出该提示。
并且里面的Trace显示为红色的叉叉,导致每次都要重新新建Trace。具体见图片
回复
举报
电梯直达
评论
1
wwwxxx
楼主
Lv.1
发表于 2025-7-11 08:40:00
|
查看全部
已找到解决方法,这个问题主要为缺少PlotLib.dll文件所致。
1、可先保存一个position1.trace文件,再加载position1.trace文件,根据错误弹窗确认缺少的PlotLib.dll版本。
2、将包含PlotLib.dll文件的3.0.30.0__83380e73b2486719文件夹复制到软件安装目录..\Invtmatic 1.3.7\CODESYS\LacBinaries\GAC_MSIL\PlotLib\目录下
3、重启软件,问题解决
回复
支持
反对
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
wwwxxx
Lv.1
新锐破茧
主题
2
回帖
3
积分
130
+ 关注
发消息
图文热点
[英选课堂]英威腾工程传动产品介绍
301 人气
#工程传动变频器
Invtmatic Studio V1.3.7.0每次打开保存好
3762 人气
#通用伺服系统
Invtmatic Studio V1.3.7.0每次打开保存好
3729 人气
#PLC
GD5000上控制电直接运行
2942 人气
#高压变频器
推荐话题
1
DA200 编码器调零
6535 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
9345 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
6106 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
5575 阅读
曹理
5
TM752
5766 阅读
uma.automation
最新发布
中联GD350-39A无人梯黑匣子通讯超时
无人梯1楼报围栏门打开故障分析
[英选课堂]英威腾工程传动产品介绍
邀请码
新人第一次使用英威腾伺服响应怎么调
英威腾变频器GD200A输出电流不准,0HZ输出电
第一次使用英威腾伺服,请问 英威腾伺服调
中联施工梯报抱闸输出欠压故障
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表