1 、加速时间P00.11设置太小,根据电机功率,负载惯性,运行工况合理设置。
2 、V/F模式下如果偶尔启动报过流,可优化P04.01转矩提升进行改善。
3 、外围原因:电机堵转,电机线圈绝缘下降,高压电缆老化漏电等,需对症下药。
4 、运行不平稳电流振荡,VF模式优化抑制振荡参数,矢量模式建议电机参数自学习。            
5 、干扰导致误报   将霍尔线屏蔽接地  电流检测线加磁环, 主板更改电流检测电路相关元件,增加电流检测滤波,提高抗扰能力。         
6、 电机没停稳时启动,建议更改启动方式为转速追踪再启动。
7 、功率单元故障,导致输出电压异常引起过流,需逐个设置单元旁路测试。
8、如上电就报过流,有可能电流采集板或系统IO板故障,或主板检测或霍尔有问题(可以手摸一下霍尔有没有发热或测量电阻值)。
9、07版本如果正常运行过流,实际电流没有那么大,有可能系统IO板上拔码错误,与设备铭牌核对一下选择拔码。