GD350profinet虚拟端子通讯命令设置
1636
1
444525398
Lv.8
发表于 2024-7-10 18:16:53
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
立即注册
×
1、S1/2/3/4等虚拟输入端子的先设置P5.10虚拟端子使能,如P05.10=7,那么S1/2/3虚拟通讯给定,S4则是硬接线给定。虚拟端子使能后硬接线开关给定无效。再设P16.34=09:虚拟输入端子命令。
2、Y1/HDO/RO1/RO2要设P06.00=01,P06.01-P06.04设34:EtherCAT/PROFINET/EtherNet IP 通讯虚拟端
子输出;设P16.35=10:虚拟输出端子命令。BIT0对应Y1,BIT3对应RO2
回复
举报
电梯直达
评论
1
qskmka
Lv.1
发表于 2024-11-29 20:28:54
|
查看全部
能对不存在的虚拟端子进行功能定义和读写操作吗,例如,没有插第二块IO扩展卡的情况下,对第二块控制卡的虚拟端子进行读写、功能定义
回复
支持
反对
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
444525398
Lv.8 论坛元老
主题
112
回帖
0
积分
5325
+ 关注
发消息
图文热点
GD5000运行中频繁报单元过压或输出缺相故障
261 人气
#高压变频器
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
2419 人气
#PLC
TM系列PLC能够自动对E-CAT总线的伺服复位吗
871 人气
#PLC
TS系列PLC如何建立虚拟轴?
1251 人气
#PLC
推荐话题
1
DA200 编码器调零
3062 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
2422 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
693 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
2585 阅读
曹理
5
TM752
2067 阅读
uma.automation
最新发布
RC吸收电路
GD5000运行中频繁报单元过压或输出缺相故障
07版GD5000报变压器故障跳闸原因分析
GD20变频器能进行ModbusASCII通讯吗?
INVT_DA200A
行车变频器
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编
公司有在挤出机行业的应用吗?
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表