各位老师,GD200A变频器通讯能设置设置频率吗
-
1.5.5kW(含)以下机型支持同时安装两张扩展卡,7.5kW(含)以上机型支持同时安装三张扩展卡
2.扩展卡安装后如果外部接线有干涉现象,请灵活调整各扩展卡的安装卡槽位置至接线最方便的状态,比如 DP 卡因连接线接头比较大,建议装在 SLOT1 卡槽。
...
-
1.负载过重或者被堵转
2.编码器接线不合适,检测方向和实际运行方向相反
-
虽然直流母线软件过压点在800V,但是直流电加在母线上不经过缓冲电路,电流可能太大,不建议这么用。
-
1.先看485线有没有插好。
2.恢复出厂设置。
3.真的485通讯有问题。
最近遇到两次,一次恢复出厂设置解决了;一次端子没插好。
-
首先制动电阻的工作原理就是将电能转换成热能的各种方式。产生制动,电阻就会发热这是一个必然的现象。如电阻发热至电阻丝变红时,可以考虑更换功率大一些的制动电阻
-
这种情况首先看一下,变频器故障时的信息。确认一下故障类型是否真实。
-
经查GD350变频器,无+10V输出,更换主控板,恢复相关参数后,经DCS单独控制或现场操作箱调频测试正常。
-
频率源给定设为1AI1给定
-
需要设定为矢量控制才生效
-
DA200A系列直线电机和旋转电机都可以.
-
可能是工模电流太大,去掉前段C3滤波
-
随着同步电机的普及和占有率扩大,永磁同步电机的应用也逐渐深入到各行各业的应用当中,如永磁同步电机有退磁的现象,如何通过变频器参数观察来确认永磁同步电机存在退磁,(1)永磁同步机一旦退磁,通过变频器对电机参数自学习,往往学习出来的 交轴电感量、直轴电感量、会比同型号的正常设备或者比电机厂家给出的制造出厂 ...
-
关闭输出缺相功能和接上电机线运行可解决。
区别:
1、老平台电流检查为20%,SPO同步机报不出;
2、新平台为解决同步机能报出SPO 下调电流检测点为10%,但未考虑不接电机线的问题;
-
一些场合涉及到需要反馈线速度,可以通讯选择反馈线速度PZD,通过P07.10设置线速度系数,准确显示实时线速度
-
1、S1/2/3/4等虚拟输入端子的先设置P5.10虚拟端子使能,如P05.10=7,那么S1/2/3虚拟通讯给定,S4则是硬接线给定。虚拟端子使能后硬接线开关给定无效。再设P16.34=09:虚拟输入端子命令。
2、Y1/HDO/RO1/RO2要设P06.00=01,P06.01-P06.04设34:EtherCAT/PROFINET/EtherNet IP 通讯虚拟端
子输出;设P16.35=10:虚拟输出端子 ...
-
GD350变频器目前7.5kw以下可以插两张扩展卡,7.5kw以上可以插三相扩展卡,扩展卡不分插槽,可以根据需求任意安装。
-
充电方法
[*]存放时间小于1年:无需充电操作。
[*]存放时间1-2年:第一次运行之前,变频器必须通电至少1小时。使用调压电源给变频器充电,步骤如下:
[*]先加25%额定电压30分钟
[*]再加50%额定电压30分钟
[*]然后加75%额定电压30分钟
[*]最后加100%额定电压30分钟。
[*]存放时间2-3年:使用调压电源给变频器 ...
-
1、 故障类型:工频风机电流过载故障(仅针对 300-01A 一体机产品)。
2、 报警机制: OL1,OL2 报警机制类似,由于持续性的大电流导致。
可能原因
1、风机额定电流等参数设置不当
2、风机堵转
3、风机选型小了
检测方法
1、检 查 风 机 额 定 电 流(P21.00)是否和风机铭牌设置一样。风机电流变比(P21.01)是否和互 ...