-
1.报电网过电压故障可以从两个方向去找问题:
a.可能电压检测电路有问题,看变频器测出的电压跟高压柜那边测出的电压是不是一致,如果不一致,那就可能是电压检测电路有问题;看变压器那边测出的电压稳不稳定。如果测出的电压一直波动很大,检查一下电压检测电路线有没有松。
b.电压很稳定,查看故障记录详情,看有没有抓 ...
-
1.GD5000变频器的变压器与高压电缆的连接有两种:a.直接连接b.接触器隔离连接。
a.直接连接:高压配电柜还没高压。分闸情况下,给分闸允许信号,高压柜合闸不上;然后给合闸允许信号,高压柜能合上闸;再给分闸允许信号,高压柜分闸。高压柜分闸,接地刀闸合上,用万用表量,RST对地是通的,RST相间是通的,UVW对地是不通 ...
-
1.合闸允许信号切断了,就一定是报了某个重故障。所以可以先收集那些故障设置为了重故障,然后在这些重故障排查。
2.然后查看“即时信息“中的”系统端子“看系统端子的状态,如果有报故障的,故障复位应该复位不了。
3.如果能复位故障,那这个故障可能是个变化量造成的故障,比如温度,湿度什么的。可以检查一下温度,看 ...
-
在触摸屏登录界面来回点击触摸屏左上角和右上角即可进入设置界面
-
输出缺相故障原因比较多,其中典型的原因有1 输出霍尔检测线未插接牢固 2 系统IO版/电流检测板异常,进行更换测试 3 单元输出电压异常导致三相电流缺相,需要逐个旁路进行排查单元问题 4 检查变频器至电机之间接线正确,无断电
...
-
减速过压原因有很多1 减速时间设置不合理,负载惯性太大可能会造成减速单元过压,可以家长减速时间 2 某个单元输出异常也可能会引起减速过压,可以通过拆除单元输出线,上电运行测量单元输出电压是否正确进行判断 3 如果是变频器运行时间比较久,而故障单元是新备件的话,需要考虑的是新单元的IGBT模块是否和其他单元的 ...
-
VF模式下运行,用workshop监控输出频率和输出电流是否有震荡,如果有,通过调整震荡抑制,确保VF模式运行频率和输出电流平稳
-
1电源异常,2、缓冲接触器未吸合、3变频器的散热风扇异常,
-
1、检查远方就地是否在远方,2.三线制,三线制使能是否选用的常闭信号,如果不是可以修改信号,也可以在S端子取反,
-
电网电压偏高,确保电网电压在额定电压的-15%-+10%之内
-
高压变频器(电机带编码器)在 闭环测试时不要着急进行电机参数自学习,先VF运行稳定(通过上位机监控电流频率波形)后再进行自学习,电机参数自学习完成后不要着急进行编码器自学习,先VF观察P21组编码器实测频率或者通过上位机观测Q轴夹角和输出电压相位,正常时Q轴夹角波动不大且输出电压相位为标准三角波,没有问题后才 ...
-
1.电网电压不稳,报欠压,这类故障是比较随机的,不太容易观察。如果需要复现,可以通过改电压校正系数,让测出的电压比实际电压低,更容易复现故障。
-
1.用S端子关联外部故障的时候,有外部故障常闭/和外部故障常开两个选项。而用S端子关联其他功能,只有常开,如果外部输入是常闭,可以通过改变端子的极性来使用。
-
ST芯片和TI芯片的烧写引脚处不一样。TI的是三排针脚,ST的是二排阵脚。
-
不支持。
-
TS600系列PLC兼容flex分布式io的扩展模块,可以通用。
-
可以,通过非标增加PLC来实现。
-
支持,需要提非标。不带旁路柜的是标准尺寸。带旁路柜的需要加宽柜体。
-
不一样。GD350标机支持CANOPEN协议,CAN协议则需要非标定制。
-
07版一体机在10KV/2240KVA以下不配,以上标配缓冲。即额定电流大于150A的标配内置缓冲。